Товарищи, может у кого-то есть знакомые или фирма, в которой делали отопление дачных домов?
Нужна консультация и скорее всего работа по устранению проблемы. ______________________________________
|
||
![]() ![]() |
jacksontown |
![]()
Сообщение
#2
|
||
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 068 Регистрация: 8.4.2012 Из: Краснодарский край, Таманский полуостров ![]() |
Во-первых, батарея 0 подключена неверно. Во-вторых, она здорово перевернула всю гидравлику. Можно перед ней поставить кран и слегка ужать проток через нее.
А трубы все одинаковые? По идее, основная труба должна иметь бОльший диаметр, чем трубы к батареям. Насос на обратке, да и то, после расчета производительности системы, иначе он может тупо выдавливать воду в расширитель. Если уж ставить насос, то и расширитель менять на гидроаккумулятор ![]() З.Ы. Надеюсь, что кран Маевского есть на всех радиаторах? Сообщение отредактировал jacksontown - 29.7.2014, 14:27 ______________________________________
|
||
![]() ![]() |