Шаман |
28.7.2014, 16:41
Сообщение
#1
|
||
Кошачья белка Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 30.5.2011 Из: Москва (ЗАО, Ново-Переделкино) |
Товарищи, может у кого-то есть знакомые или фирма, в которой делали отопление дачных домов?
Нужна консультация и скорее всего работа по устранению проблемы. ______________________________________
|
||
алексей 578 |
28.7.2014, 18:15
Сообщение
#2
|
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 2 728 Регистрация: 19.9.2012 |
Вам с нуля или ремонт ? Если с нуля , рассмотрите самостоятельный монтаж из пропиленовых труб ! Там всё просто!
______________________________________ |
Шаман |
29.7.2014, 9:06
Сообщение
#3
|
||
Кошачья белка Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 30.5.2011 Из: Москва (ЗАО, Ново-Переделкино) |
Мне ремонт.
У самого не получается найти проблему ______________________________________
|
||
jacksontown |
29.7.2014, 10:45
Сообщение
#4
|
||
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 4 066 Регистрация: 8.4.2012 Из: Краснодарский край, Таманский полуостров |
А описание проблемы можно?
рассмотрите самостоятельный монтаж из пропиленовых труб ! Там всё просто! Я бы так не сказал. Самостоятельно без опыта можно так спаять трубы, что условный проход уменьшится до игольного ушка ______________________________________
|
||
Шаман |
29.7.2014, 10:59
Сообщение
#5
|
||
Кошачья белка Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 30.5.2011 Из: Москва (ЗАО, Ново-Переделкино) |
У меня в доме перестала греться одна батарея (она конечная)
Я её снял, почистил прямой и обратный ход. Проверил по уровню уклон прямого хода - все норм Поставил перемычку вместо батареи - но ничего не помогло. Поэтому и ищу спеца, который смог бы найти проблему и помог её решить. А обращаться в компании без отзывов (коих в инете полно) стремно. ______________________________________
|
||
jacksontown |
29.7.2014, 11:40
Сообщение
#6
|
||
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 4 066 Регистрация: 8.4.2012 Из: Краснодарский край, Таманский полуостров |
Какая организована система отопления? Циркуляция естественная? Что должна была дать перемычка вместо батареи?
Желательно схематично нарисовать эту часть системы. Сообщение отредактировал jacksontown - 29.7.2014, 11:40 ______________________________________
|
||
Шаман |
29.7.2014, 12:46
Сообщение
#7
|
||
Кошачья белка Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 30.5.2011 Из: Москва (ЗАО, Ново-Переделкино) |
Пояснения к схеме: Красная линия - нагретая труба Синяя линия - холодная труба Линия сверху - прямой ход от котла Линия снизу - обратка Батарея 1 горячая Батарея 2 - холодная. Эту батарею я снимал для промывки и вместо нее (на время опытов) поставил переычку (зеленая линия). Так же после перемычки стоят два крана - и вот если сливать воду из них, то батареи сразу становятся горячими. Отопление самотечное. Котел старый АГВ-80. ______________________________________
|
||
алексей 578 |
29.7.2014, 13:27
Сообщение
#8
|
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 2 728 Регистрация: 19.9.2012 |
1. долить теплоноситель . Стравить воздух!!!! 2. если на входе в батарею №1 стоИт кран-его прикрыть на 45" ( можно полностью - для проверки) . 3 - если нет в системе гидро - аккумулятора - (маленький такой , с ниппелем ) - поставить и накачать его на 1--1.5 атмосферы . Работать будет как звэрь .Да , и проверить систему на герметичность! Насосик для подкачки теплоносители я думаю не потребуется . А если потребуется - придётся поставить!
Сообщение отредактировал алексей 578 - 29.7.2014, 13:31 ______________________________________ |
Шаман |
29.7.2014, 13:33
Сообщение
#9
|
||
Кошачья белка Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 30.5.2011 Из: Москва (ЗАО, Ново-Переделкино) |
1. В качестве теплоносителя - вода. Заливал уже систему полностью трижды
2. При последнем моем опыте заглушил вход на батарею 1. В итоге тепло "ушло" ближе к котлу - на перемычку, которая стоит до батареи 1) 3. Что за гидроаккумулятор, можно ссылку? (в системе есть расширительный бачек, но как я понимаю это не он) 4. Как проверить на герметичность? (вроде из труб нигде не капает) PS - Вроде как Гидроаккумулятр у меня стоит в системе водоснабжения (хотя мне он известен под именем "накопительный бачек"), если это он, то непонятно, чем нагнетать давление в систему? Опыта у меня в ремонте систем отопления немного Сообщение отредактировал Шаман - 29.7.2014, 13:36 ______________________________________
|
||
алексей 578 |
29.7.2014, 13:50
Сообщение
#10
|
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 2 728 Регистрация: 19.9.2012 |
По пункту 2 . Если перекрыта батарея 1 , то вода просто обязана пройти через батарею 2 . В схеме просто просится кран для стравливания воздуха в правый верхний угол синей линии (ну то есть в самую высокую точку по разливной-- верхней магистрали) . Гидроаккум ( или расширительный бачок ) - по разному называют - должен иметь ниппель вверху , к которому подсоединяется обычный автомобильный насос. Ссылки вставить не умею -- на маркете наберите "гидро аккумулятор или расширит. бачок"--их там как грязи литров на 6--10 У меня , например , дом в 2-а этажа , система замкнута , гидроаккум стоит внизу у котла , есть циркуляционный насос ( на всякий случай , всё работает и без насоса , воздух травится через краны Маевского на батареях ( кажется так называются )- при необходимости.
Сообщение отредактировал алексей 578 - 29.7.2014, 14:03 ______________________________________ |
jacksontown |
29.7.2014, 13:51
Сообщение
#11
|
||
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 4 066 Регистрация: 8.4.2012 Из: Краснодарский край, Таманский полуостров |
Какая перемычка после котла??? Тут вариантов два: либо реальное завоздушивание системы, либо тупо не проходит по гидравлике (вторая батарея шунтируется).
Гидроаккумулятор необязателен. У Вас система с естественной циркуляцией - достаточно обычного расширителя. А вот воздухоотводчик интересен - обычно в такой системе труба имеет уклон после разгонного участка в сторону остывания теплоносителя. Таким образом сам расширитель выполняет функцию отвода воздуха. Когда со второй батареи спускаем воду, она идет с воздухом? Сообщение отредактировал jacksontown - 29.7.2014, 13:52 ______________________________________
|
||
DRON 33 |
29.7.2014, 13:53
Сообщение
#12
|
||
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 2 627 Регистрация: 2.2.2013 Из: Владимирская губерния |
Насос надоть ставить...
______________________________________
|
||
jacksontown |
29.7.2014, 13:58
Сообщение
#13
|
||
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 4 066 Регистрация: 8.4.2012 Из: Краснодарский край, Таманский полуостров |
По пункту 2 . Если перекрыта батарея 1 , то вода просто обязана пройти через батарею 2 . Это даже не обсуждается Насос надоть ставить... Не обязательно. У системы без насоса есть очень большой плюс - свет выключат, а отопление работает У меня такая система работает ужЕ больше 10 лет. ______________________________________
|
||
DRON 33 |
29.7.2014, 14:01
Сообщение
#14
|
||
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 2 627 Регистрация: 2.2.2013 Из: Владимирская губерния |
Насос надоть ставить... Не обязательно. У системы без насоса есть очень большой плюс - свет выключат, а отопление работает У меня при отключении света все циркулирует , просто ещё надо в обход насоса делать через краны... ______________________________________
|
||
Шаман |
29.7.2014, 14:05
Сообщение
#15
|
||
Кошачья белка Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 30.5.2011 Из: Москва (ЗАО, Ново-Переделкино) |
Заранее извиняюсь за первый неполный рисунок.
Добавлю немного рисунок. Сразу не подумал, что понадобится. Добавлена одна батарея (Батарея0) Если прямой ход к Батарее1, то всё, что после точки 2 становится холодным. Когда сливал воду из Крана1 и Крана2 - воздуха небыло. А насос куда ставить - в прямой или обратный ход? И если в обратный, то в каком месте? Сообщение отредактировал Шаман - 29.7.2014, 14:05 ______________________________________
|
||
DRON 33 |
29.7.2014, 14:07
Сообщение
#16
|
||
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 2 627 Регистрация: 2.2.2013 Из: Владимирская губерния |
Насос в обратку , между котлом и батареей 0
______________________________________
|
||
алексей 578 |
29.7.2014, 14:07
Сообщение
#17
|
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 2 728 Регистрация: 19.9.2012 |
Точно! Байпас ( ну или параллельная труба ) параллельно насосу- таки ДА! По новой схеме- вода тупо не доходит до крайней батареи . Выход- немного перекрыть входы в 2-е левых батареях! Ну или систему - замкнуть.
Сообщение отредактировал алексей 578 - 29.7.2014, 14:12 ______________________________________ |
Шаман |
29.7.2014, 14:13
Сообщение
#18
|
||
Кошачья белка Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 30.5.2011 Из: Москва (ЗАО, Ново-Переделкино) |
У меня пока что в голове складывается только один вариант - Проблемы с браткой на участке Батарея2 - Батарея1, только вот непонятно, что за проблема.
Когда я подключал водяной насос к Кран2, то из сливного крана (он установлен в обратке рядом с котолом) - шла вода под нормальным напором. Такое же действо я производил и с Краном1. Из этого получил вывод, что: 1. Трубы не забиты 2. Думаю, что и воздуха там нет. Сейчас остановился на том, что заменить полностью сначала обратку от Батареи2 до Батареи1. Если не поможет - заменить прямой ход PS Ещё поступило предложение поставить Кран Маевского на Кран1 и Кран2 Точно! Байпас ( ну или параллельная труба ) параллельно насосу- таки ДА! По новой схеме- вода тупо не доходит до крайней батареи . Выход- немного перекрыть входы в 2-е левых батареях! Ну или систему - замкнуть. А разве сейчас система не замкнута? Сообщение отредактировал Шаман - 29.7.2014, 14:11 ______________________________________
|
||
DRON 33 |
29.7.2014, 14:16
Сообщение
#19
|
||
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 2 627 Регистрация: 2.2.2013 Из: Владимирская губерния |
______________________________________
|
||
jacksontown |
29.7.2014, 14:24
Сообщение
#20
|
||
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 4 066 Регистрация: 8.4.2012 Из: Краснодарский край, Таманский полуостров |
Во-первых, батарея 0 подключена неверно. Во-вторых, она здорово перевернула всю гидравлику. Можно перед ней поставить кран и слегка ужать проток через нее.
А трубы все одинаковые? По идее, основная труба должна иметь бОльший диаметр, чем трубы к батареям. Насос на обратке, да и то, после расчета производительности системы, иначе он может тупо выдавливать воду в расширитель. Если уж ставить насос, то и расширитель менять на гидроаккумулятор З.Ы. Надеюсь, что кран Маевского есть на всех радиаторах? Сообщение отредактировал jacksontown - 29.7.2014, 14:27 ______________________________________
|
||